AA3-148 Zrušení požadavku na společné uzemnění nn a vn v ČSN 33 2000-4-41
OTÁZKA: |
Zrušení požadavku na společné uzemnění nn a vn v ČSN 33 2000-4-41 |
V ČSN 33 2000-4-41/Z1 v čl. 413.1.4.N5 je uveden vzorec pro společné uzemnění pro el. zařízení vn a nn v el. stanici a nevztahuje-li se na ně ustanovení 413.1.NB2, musí se celkový odpor uzemnění kontrolovat podle vztahu: RB_≤ Utp/IE kde RB – je celkový odpor uzemnění uzlu zdroje včetně odporu uzemnění transformovny v Ω Utp dovolené dotykové napětí pro el. zařízení nad 1 kV pro omezené trvaní průtoku proudu IE zemní proud na straně vn (kapacitní i svodový) Podle nové ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Přílohy ND - v čl. 442.3.2 obr. 44C není uveden tento vzorec. A také jsem ho již nenašel. Podle jakého vzorce se tedy počítá RB a kde to je uvedeno. Utp – dle ČSN 33 3201 obr. 9.1 je tedy 75 V IRes – zbytkový proud zemního spojení. Pokud není známa přesná hodnota, může se uvažovat 10 % Ic – podle ČSN 33 3201 tab. 5, když energetika uvede celkový kapacitní proud o hodnotě 113,5 A - je tedy Ic 11,35 A. Prosím jak počítat RB a podle které normy případně čl. a jaký vzorec vlastně bude. Platí ještě údaje RB, Utp, IE - nebo jaké jsou zkratky - pořád se to neustále mění. |
Otázku podává: ----- |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí