AA3-161 Ochranný obvod v rozváděči (nový příspěvek 5. 3. 2009)

OTÁZKA:
Ochranný obvod v rozváděči

Panel rozváděče je připojen k ochrannému vodiči. Na panelu jsou připevněny lišty DIN (nejsou přímo spojeny s přívodním ochranným vodičem) pro výstupní svorkovnice se samostatnými svorkami PE - tyto svorky jsou vodivě spojeny s lištou DIN a tím i s ochranným obvodem.
Je nutné tyto lišty DIN ještě přímo spojit s ochranným obvodem prostřednictvím vodiče PE nebo stačí propojení přes panel?
Jak posuzovat připojení panelu k ochrannému vodiči? V ČSN EN 60439-1 ed. 2 se uvádí tab. 3 a 3 A. Pokud by bylo možné panel použít jako vodič PE (a nemuset propojovat lišty DIN zvlášť), potom by se mělo postupovat dle tab. 3, jinak 3 A?

Otázku podává: Jaromír Ondryska
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele