AA3-170 I světelné obvody vyžadují samostatný vodič PE

OTÁZKA:
I světelné obvody vyžadují samostatný vodič PE

Měl bych dotaz k problematice izolace vodiče N v rozvodech bytových domů.
Při revizích se často setkávám s tím, že v novém rozvodu zhotoveném v soustavě TN-S jsou světelné obvody taženy pouze dvoužilovými kabely CYKY 2D x 1,5, na které jsou připojena svítidla třídy II. To by snad ještě nemělo být až tolik nebezpečné. Postupem času se však stává, že si provozovatel zařízení vymění původní svítidlo II. tř. za svítidlo kovové třídy I, a protože mu v napájecím kabelu chybí ochranný vodič, spojí neživou část svítidla s vodičem N, který by měl být izolován a ne ještě nahrazovat funkci vodiče PE.
Těchto elektroinstalací jsem již revidoval několik a musím říct, že se nejedná o ojedinělý případ. Navíc se ještě často provozovatel tohoto zařízení diví, že ho na tuto skutečnost v revizní zprávě upozorňuji, když přede mnou proběhla již minimálně jedna revize, a to nepočítám revizi výchozí, a v těch bylo vše v pořádku. Závěrem bych se ještě zmínil, že tento stav instalace je často již navržen a zakreslen v projektové dokumentaci el. zařízení.
Zajímal by mě Váš názor, jak řešit tyto případy "vysoce" odborného zapojení.