+

AA3-182 Pocit brnění v souvislosti se sítí IT

OTÁZKA:
Pocit brnění v souvislosti se sítí IT

Chtěl bych se dotázat na tento problém. Provádím revize el. strojů v jednom závodě na výrobu ložisek. Provozovatel se na mně obrátil s určitou situací, kdy podle obsluhy pracovního stroje (brusky) někdy pociťuje tento pracovník při dotyku rozváděče určité mravenčení v místě dotyku rukou (jakoby přítomnost napětí).
Jedná se o napájecí rozváděč, který převádí rozvodnou síť TN na IT. V rozváděči je transformátor 3 x 380/3 x 220 V (střed transformátoru je spojen přes impedanci s kostrou rozváděče, která je uzemněna), takže stroj je napájen napětím 3 x 220 V.
Při kontrole jsem nezjistil žádný problém. Izolační odpory, impedance, přechodové odpory spojitosti ochranného vodiče vše bylo v pořádku. V rozváděči transformátoru je rovněž nainstalován ochranný přístroj (hlídač izolačního stavu), který rovněž také nehlásí žádnou poruchu.
Myslím si, že se může jednat u tohoto pracovníka o výskyt statické elektřiny.
Je můj odhad správný?

Otázku podává: Ing. Žaroský
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 2. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL