AA2-048 Použití chráničových relé

OTÁZKA:
Použití chráničových relé

Zasílám Vám následující dotaz:
Klimatizační jednotka je připojena kabelem CYKY 5 x 6 o délce 80 m. Jištění jističem D/32 A. Změřená impedance vypínací smyčky je 0,65 ohmů (na začátku vedení je 0,1 ohmů). Případný zkratový proud v obvodu je 230/0,65 = 353,8 A. Aby byla zajištěna podmínka vypnutí jističe D v předepsaném čase, musí být zkratový prou větší jak 640 A a to ještě neuvažuji bezpečnostní koeficient. Řešením by bylo doplnit obvod proudovým chráničem s citlivostí 300 mA. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 poznámka k článku 411.4.4 je vybavovací proud proudových chráničů 5 x In (tj. 5 x 0,3 A). Vzhledem k nedostatku místa v rozváděči (jedná se o doplnění 4 kusů) bych rád vybavil rozváděč chráničovým relé PRF 300 mA s průvlekovým měřicím transformátorem od firmy MOELLER. Toto relé by vypnulo hlavní jistič.
Mohu ustanovení výše jmenovaného článku z ČSN použít i na tuto soupravu?

Otázku podává: Josef Šťastný