AA1-139 Pojízdné nebo přepravitelné jednotky – elektrické oddělení

OTÁZKA:
Pojízdné nebo přepravitelné jednotky – elektrické oddělení

Elektrocentrála a rozvody za ní jsou provozovány v síti IT. Dle ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 je nutné při použití sítě IT uplatnit ochranu automatickým odpojením od zdroje a instalovat hlídač izolačních stavu, který nemusí odpojit zařízení v případě první poruchy. Avšak u všech zásuvek by musela být uplatněna doplňková ochrana proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA, a to pro každou zásuvku zvlášť. V případě, že elektrocentrála dle informací výrobce splňuje požadavky na ochranu elektrickým oddělením, je možné uplatnit místo ochrany automatickým odpojením od zdroje pouze instalaci hlídače izolačního stavu, který by zajistil odpojení všech pracovních vodičů u všech zásuvek od generátoru již v případě první poruchy? Myslím, že by toto mohlo být možné, pokud by byla splněna podmínka uvedená v ČSN ISO 8528-8 v článku 6.7.2.3.2, a to že pokud by klesl izolační odpor pod 100 Ω/V, musely by být přístroje odpojeny od generátoru do 1 sekundy. Samozřejmě, že čas vybavení hlídače izolačního stavu by musel odpovídat časům uvedeným v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, a to 0,4 sekundy.

Otázku podává: Jiří Buben
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 10. 2010
 
 
Facebook Obchod IN-EL