OTÁZKA:
Ještě k pospojování vodivých předmětů u bazénu

Stavební dozor při stavbě betonového krytého bazénu požaduje na základě ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 čl.702.413.1.6 pospojovat všechny cizí vodivé části v bazénu (mádla, výstupní žebříky z bazénu, kovovou trysku napojenou plastovým potrubím atd.), i když v zónách 0, 1, 2 není instalováno žádné el. zařízení ani el. instalace. Svůj názor obhajuje tvrzením, že z uvedeného článku normy to nevyplývá.
Na odborných seminářích se tento problém řešil, odpověď byla někde i v diskusním fóru. Pro mne z toho i z logiky věci vyplývá, že požadované pospojování, pokud v těchto zónách není el. zařízení, je nebezpečné z důvodu zavlečení cizího nebezpečného napětí.
Prosím, jak postupovat při provádění revize v případě, že moje argumenty nebudou akceptovány?