AA1-142 Výjimka z požadavku na proudový chránič pro zásuvku v průmyslovém provozu

OTÁZKA:
Výjimka z požadavku na proudový chránič pro zásuvku v průmyslovém provozu

Chtěl bych se zeptat, jestli musí být proudový chránič 30 mA na zásuvku 400 V/16 A na svářecím pracovišti, kde je uvažováno se zapojení svářecího stroje (nebo jiné technologie, která není používána jako nářadí, často ze zásuvky vypojované). Jedná se o průmyslovou halu.
Postupoval jsem při návrhu podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (čl. 411.3.3), kde se podle mého názoru uplatňuje výjimka (uvedená v poznámce) pro zařízení technologické (není určeno pro všeobecné použití, ale pro konkrétní technologii do této zásuvky stále zapojenou).
Navíc osoba na pracovišti musí být zaškolená a tudíž poučená.

Otázku podává: Tomáš Netrval
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 1. 2011
 
 
Facebook Obchod IN-EL