AA3-207 Pospojování v prostorech s otřesy (nový příspěvek 20. 4. 2011)
| OTÁZKA: |
|
Pospojování v prostorech s otřesy |
Prosím o názor k této otázce:
Je lisovna, kde jsou vnější vlivy kvalifikovány s otřesy. Musím zde provádět zvýšenou ochranu doplňujícím pospojováním strojů, vnějším zel./žl.vodičem a nebo mohu použít pátý vodič PEN nebo PE v přívodním kabelu? Máme zde na to téma diskusi revizních techniků.
Ještě dodatek k otázce:
Část strojů je pospojena na uzemňovací systém ocelové haly, drátem FeZn Ø 8 mm.
Náš dotaz jsme konzultovali s pracovníkem TIČR a ten nám řekl, že musíme vycházet ze stanovených vnějších vlivů PD a jestliže jsou stanoveny vnější vlivy základní a stroj je připojen 5žilovým kabelem, tak z./žlutý vodič slouží pro zvýšenou ochranu doplňující pospojení a tyto stroje zvlášť nemusíme pospojovat. Stroje, které jsou připojeny 4žilově, musíme samozřejmě pospojovat.
|
|
Otázku podává: Benda František |