AA3-208 Vodič pospojování pro připojení bodů rozdělení vodiče PEN
OTÁZKA: |
Vodič pospojování pro připojení bodů rozdělení vodiče PEN |
Mějme několik samostatně napájených rozváděčů např. R1, R2 až R7 v soustavě TN-C, kde bod rozdělení bude proveden právě v těchto rozváděčích. Je dostačující (s odkazem na ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 článek 544.1.1 poznámka N), aby vodič pro přizemnění bodu rozdělení v rozváděčích R1až R7 byl pouze jeden (vedoucí od HOP) a dimenzován jako vodič PEN největšího průřezu vedoucího do samostatně napájeného rozváděče? |
Otázku podává: |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí