AA3-216 Ještě k rozdělení vodiče PEN (nový příspěvek 9. 11. 2011)
OTÁZKA: |
Ještě k rozdělení vodiče PEN |
1. Setkávám se neustále s nejednoznačným výkladem čl. NA.19.2 "Přílohy NA (informativní)" ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Mnoho dodavatelů (i projektantů a revizních techniků) na základě tohoto článku zřizují odbočky od elektroměrů (dále jen "ELM") k bytovým rozvodnicím (dále jen "RB") osazeným mimo rozváděč elektroměrový (dále jen "RE") kabely CYKY-J4 × 6 (apod.) v soustavě TN-C s předpokladem, že rozdělení PEN na N + PE (resp. přechod ze soustavy TN-C na TN-S) bude v RB. Dle mého názoru lze použít vodič PEN o minimálním průřezu 6 mm2 Cu jen pro odbočky z HDV k ELM a případně od ELM k přechodovým svorkám v RE. Vývody z RE k jednotlivým RB pak musí být buď minimálně CYKY-J4 x 10 (apod.)v soustavách TN-C (viz čl. 543.4.1 ČSN 33 2000-5-54 ed. 2), nebo minimálně CYKY-J5 x 6 v soustavě TNS (minimálně 6 mm2 Cu - viz též informativní "Příloha D" ČSN 33 2130 ed. 2). Je můj názor (resp. výklad ČSN) správný? Pokud ano, jak přesvědčit investory, dodavatele a revizní techniky (apod.)? |
Otázku podává: Miloslav Nový |