Potřeboval bych poradit s následujícími problémy:
1. V podružném rozváděči jsou tři přívody kabely CYKY 5C x 6, které jsou vedeny ze třech elektroměrových rozváděčů. Jističe jsou opticky rozděleny do tří skupin pro každý přívod, jsou označeny "Pozor pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači", ale ochranné a střední vodiče všech tří přívodů jsou spojeny vždy na jedné svorkovnici. Dle mého názoru by měly být tyto vodiče PE a N pro každý přívod odděleny, to znamená, že by v rozváděči měly být tři svorkovnice vodiče PE a tři svorkovnice vodiče N a nevím, zda vůbec toto zapojení rozváděče se třemi přívody odpovídá platným ČSN.
2. Je striktně požadováno, aby byl v elektroměrových rozváděčích bytových domů tažen společně s hlavním domovním vedením vodič hlavního pospojování, na který jsou připojovány body rozdělení vodiče PEN na PE a N? Jedná se o elektroinstalaci z roku 2005, kde tento vodič pospojování chybí, ale s tímto chybějícím vodičem pospojení se setkávám při revizích docela často a majitel domu si většinou nechce nechat znovu lidově řečeno rozsekat stěny, aby se tento vodič doplnil.
|