AA3-223 Vodič PEN přívodu do objektu

OTÁZKA:
Vodič PEN přívodu do objektu

Při revizi elektroinstalace bytového domu jsem se setkal s tím, že přívodní vodič PEN hlavního domovního vedení je z přípojkové skříně zapojen nejprve na přípojnici HOP a odtud teprve pokračuje k prvnímu elektroměrovému rozváděči na stupačkovou svorkovnici. Dle mého názoru je toto zapojení špatné – přípojnice HOP není určena k tomu, aby přes ni procházel vodič PEN hlavního domovního vedení; při případném rozpojení tohoto vodiče na přípojnici HOP by mohlo dojít k úrazu el. proudem. Zajímal by mě Váš názor na tuto problematiku, těchto případů jsem už řešil několik.

Otázku podává: Hurta Jaroslav
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 29. 12. 2011
 
 