AA3-226 Připojení a ochrana meteostanice

OTÁZKA:
Připojení a ochrana meteostanice

Meteostanice, tj. skříň na stožáru napojena zemním kabelem z rozváděče objektu, jistič 6A/B1 + chránič 25/2/0,03. Přívodní vodič PE není ve stanici připojen (dle dodavatele z důvodu rušivých vlivů). Meteostanice je propojena samostatným ochranným vodičem přizemněným páskou FeZn 30 × 4 mm.
Naměřené hodnoty ve skříni Meteostanice: RA = 14 Ω, IΔa – 27 mA, UdV – 0,4 V, čas vypnutí 18 ms.
Podle mého názoru je to špatně zapojené, že PE vodič je odpojen.
Rozváděč je sice samostatně uzemněn přes zemnící pásek FeZn 30 × 4 mm s odporem 13 Ω, ale to nestačí – to je zase pouze jenom doplňková ochrana.
Proudový chránič zde působí jako pouze doplňková ochrana dle čl. 415, v případě selhání základní ochrany.
Dle mého názoru to neodpovídá žádné síti při odpojení vodiče PE – dle ČSN 33 2000-1 ed. 2.
Prosím o Váš názor.

Otázku podává: Šimek