AA3-226 Připojení a ochrana meteostanice
| OTÁZKA: |
|
Připojení a ochrana meteostanice |
Meteostanice, tj. skříň na stožáru napojena zemním kabelem z rozváděče
objektu, jistič 6A/B1 + chránič 25/2/0,03. Přívodní vodič PE není ve
stanici připojen (dle dodavatele z důvodu rušivých vlivů). Meteostanice
je propojena samostatným ochranným vodičem přizemněným páskou FeZn 30 × 4 mm.
Naměřené hodnoty ve skříni Meteostanice: RA = 14 Ω, IΔa – 27 mA, UdV – 0,4 V,
čas vypnutí 18 ms.
Podle mého názoru je to špatně zapojené, že PE vodič je odpojen.
Rozváděč je sice samostatně uzemněn
přes zemnící pásek FeZn 30 × 4 mm s odporem
13 Ω, ale to nestačí – to je zase pouze jenom
doplňková ochrana.
Proudový chránič zde působí jako pouze doplňková ochrana dle čl. 415, v případě
selhání základní ochrany.
Dle mého názoru to neodpovídá žádné síti při odpojení vodiče PE – dle ČSN 33 2000-1 ed. 2.
Prosím o Váš názor. |
|
Otázku podává: Šimek |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele