1. Mám dotaz ohledně měření unikajících proudů u svářeček a napětí na prázdno:
TYP: TRANS POCKET 3500 - Comfort - Fronius.
Jedná se o to, že napětí naprázdno při výstupu je U0 - 89 V DC. Při dotazu od výrobce mi bylo sděleno, že je to v pořádku i podle jeho výrobního štítku a návodu.
2. Dále mám dotaz: že výrobce mi řekl, že při měření R izolačního, je-li dle ČSN EN 60974-4 ed. 2 vyšší než tab. 2, tak se již nemusí měřit unikající proud.
3. Poslední ČSN na rozváděče jsou normy: ČSN EN 61439-1 ed. 2 a ČSN EN 61439-2 ed. 2. Tyto normy nahrazují všechny normy a to: ČSN EN 60439-1 ed. 2, ČSN EN 61439-1 z října 2010.
|