AA1-157 Proudové chrániče a doba odpojení v síti TT

OTÁZKA:
Proudové chrániče a doba odpojení v síti TT

Prosím o objasnění následujících nesrovnalostí:
V ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 se uvádí v článku 411.5.2, že všeobecně se pro ochranu při poruše v sítích TT musí používat proudové chrániče. V tabulce 41.1 téže ČSN jsou uvedeny maximální časy odpojení, která pro síť TT se střídavým napětím naprázdno proti zemi nemá překročit 0,2 s.
Rozpor nastává, podíváme-li se do ČSN 33 2000-6 přílohy NA, ze které vyplývá, že maximální doba reakce proudových chráničů obecného typu a typu G (zpožděné) má být 0,3 s včetně, což je delší doba než požaduje ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 pro sítě TT.

Otázku podává: Jiří Buben