| OTÁZKA: |
| Provedení uzemňovacích přívodů |
Prováděl jsem revizi uzemnění základové desky rozestavěného rodinného domu. Podle projektové dokumentace má být strojený zemnič proveden vodičem FeZn 10 mm v základovém pasu s vytažením zemnících přívodů stejného průřezu na každém rohu a pro rozváděč R. Montážní firma však provedla napojení zemniče, který je dle foto dokumentace skutečně proveden drátem FeZn 10 mm v základu, ale jeho napojení drátem FeZn 8 mm vedoucím betonovým základem a vyústěným 0,5 m pod povrchem ke každému svodu, což nesouhlasí s projektovou dokumentací. Podle mého názoru je tato skutečnost v rozporu s normou ČSN EN 62305-3 tab. 7. Já jsem revizi odmítl provést, nicméně montážní firma si nalezla jiného revizního technika, který na toto dílo revizi provedl s tím , že je pro něj důležitější, že naměřený zemní odpor je vyhovující. Můžete mi prosím sdělit Váš názor. |