AA3-249 K použití samostatně vedených ochranných vodičů

OTÁZKA:
K použití samostatně vedených ochranných vodičů

V současné době řeším projekt vnitřních silnoproudých rozvodů ve výzkumných laboratořích, kde budou instalovány vysoce citlivé měřicí přístroje. Investor, resp. uživatelé laboratoří mají požadavek, aby ochranný vodič PE jednotlivých obvodů (osvětlení, zásuvky atd.) nebyl součástí kabelu a byl veden v samostatné trase, v plechových kabelových žlabech s víkem.
Podle normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 čl. 543.1.3 lze v tomto případě použít min. průřez ochranného vodiče PE 2,5 mm2. Což znamená, že i pro rozvody osvětlení, by se musel ochranný vodič provést v průřezu 2,5 mm2.
Chtěl jsem se zeptat, jestli u rozvodů osvětlení existuje možnost, použití průřezu 1,5 mm2 pro samostatně vedený ochranný vodič PE. Případně zdali se to dá nějakým způsobem obhájit při revizi?

Otázku podává: Ing. Ondřej Jurča