AA1-178 Ochrany před dotykem u drážních zařízení

OTÁZKA:
Ochrany před dotykem u drážních zařízení

Prosím o zodpovězení následujících otázek:
1. Podle čl. 5.4.4.3 ČSN 34 1500 ed. 2 musí být hodnota odporu ochranného uzemnění EOV AC 5 Ω, nelze-li provést ochranu jen ukolejněním. Prosím o vysvětlení části věty „nelze-li provést ochranu jen ukolejněním“. Typická trafostanice EOV AC 25/2 x 0,23 kV má druhý pól vn ukolejněn třemi vodiči, každý samostatně o dostatečném průřezu a je k němu připojeno i uzemnění trafostanice, které je doplněno ekvipotenciálními prahy. Musí být v takovém případě dodržena hodnota 5 Ω?
2. Jak se má správně podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. určit revizní lhůta připojení trafostanice EOV napájené z trakčního vedení? Jako venkovní zařízení s lhůtou 4 roky nebo jako zařízení připojené z trakčního vedení s lhůtou 6 let?
3. V jakých případech se uplatní ochrana proti nebezpečnému potenciálu kolejnice podle čl. 9.2.2.1 ČSN EN 50122-1 ed. 2 dodržením maximálního tělesného napětí? Pokud předpokládáme danou impedanci těla, tak omezení proudu procházejícího tělem lze provést jen dostatečnou izolací stanoviště a tedy minimální hodnotou odporu podlahy.
4. Podle čl. 5.5.5 ČSN 34 1500 ed. 2 musí být průrazné napětí zařízení pro omezení napětí nejvýše v hodnotě dotykových/přístupných napětí podle ČSN EN 50122-1 ed. 2. Z jakého důvodu? Za bezporuchového stavu je neživá část bez napětí, při poruše dojde ve zlomku sekundy k zapůsobení průrazky a potom je dotykové napětí dáno velikostí poruchového proudu a velikostí odporu v ochranném obvodu nezávisle na průrazce.

Otázku podává: Radim Strycharski
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 10. 2013
 
 
Facebook Obchod IN-EL