AA3-260 Návrh na využití nosného lanka závěsného kabelu jako ochranného vodiče

OTÁZKA:
Návrh na využití nosného lanka závěsného kabelu jako ochranného vodiče

Pri rekonštrukcii distribučných sieti nn riešime aj výmenu holých vodičov za izolované samonosné vodiče na betónových podperných bodoch. V rámci týchto rekonštrukcií riešime aj rekonštrukcie domových prípojok. Pri rekonštrukcií domových prípojok sa používajú závesné káble AYKYz 4 x 16 RE. V prípade potreby ochrany strešníka samočinným odpojením napájania pri poruche je problematické (a azda aj nevhodné) prerušiť kábel, aby bolo možné pripojiť vodič PEN na strešník a následne v rúre strešníka pokračovať káblom do rozvádzača. Istenie prípojok je na podpernom bode v prípojkových skriniach väčšinou 40 A poistkami s charakteristikou gG. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je úvaha aby sa nosné oceľové lano závesného kábla AYKYz 4 x 16 RE (priemer lanka 5,6 mm - prierez cca 24 mm2) použilo ako ochranný vodič, ktorý by slúžil na pripojenie strešníka k PEN vodiču distribučnej sústavy. Poruchový prúd pri výpočte prierezu podľa STN 33 2000-5-54 čl. 543.1.2 je daný vypínacou charakteristikou 40A poistiek s charakteristikou gG. Tak isto kotevnú objímku pre nosné lanko závesného kábla považujem za dostatočný spoj bez potreby ďalšieho dodatočného pripojenia nosného lanka na strešník.

Otázku podává: Peter Zlaczki
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele