AA1-283 Obvody SELV a neživé části

OTÁZKA:
Obvody SELV a neživé části

Prosím o informaci k níže popsanému problému: U obvodů, které projektant navrhl jako SELV, může dojít u neživých částí těchto obvodů ke spojení s neživými částmi jiných obvodů (u některých tomu nelze zabránit ). Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 414.4.4 nezávisí ochrana již na SELV, ale také na ochranných opatřeních, které chrání uvedené neživé části.
1. Má se provést u neživé části SELV spojení s uzemňovací soustavou?
2. Platí to i u jiných neživých částí v daném obvodu SELV i když nejsou ve spojení s neživými částmi jiných obvodů?
3. Jedná se stále ochranu SELV?
4. Pokud připadá v úvahu, že se již nejedná o ochranu SELV, jak postupovat při výpočtu impedanční smyčky z hlediska úrazu el. proudem?

Jedná se o to, že přístroje napájené SELV jsou zapojeny do řídicího systému a při měření se může ŘS poškodit. Mám brát v úvahu jištění před transformátorem (primáru) a nebo jisticí prvek daného prvku na sekundáru?

Otázku podává: Rudolf Slezák
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 8. 3. 2014
 
 
Facebook Obchod IN-EL