AA3-266 Tělísko pro vyhřívání kompresoru – ochrana před úrazem
OTÁZKA: |
Tělísko pro vyhřívání kompresoru – ochrana před úrazem |
V těle kompresoru je zašroubováno vyhřívací tělísko, které je v době, kdy kompresor neběží, napájeno fázovým napětím 230 V. Tělísko je v kovovém pouzdru, ze kterého vychází přímo přívodní kabel. Požadoval jsem připojení třívodičovým kabelem, resp. připojení kovového pouzdra na ochranný vodič. Marketing však nyní oponuje zvýšenými náklady a argumentuje tím, že konkurence používá pouze dvouvodičové připojení.
Dle mého názoru je však třeba pohlížet na tento heater jako na přístroj, který tím, že je napájený fázovým napětím, musí být deklarován jako elektrický přístroj třídy I, tzn. s PE vodičem nebo eventuálně třídy II – bez PE vodiče, ale pak by měl výrobce deklarovat, že je zajištěna dvojitá (zesílená) izolace mezi živou částí a kovovým pláštěm. Umístění značky ("dva čtverečky") přímo na topné tělísko by asi byl problém, ale pokud to bude uvedeno v dokumentaci, mělo by to postačovat. |
Otázku podává: |
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí