AA1-286 Obvod jenom se svítidly třídy II
| OTÁZKA: |
|
Obvod jenom se svítidly třídy II |
Stávající světelný obvod je vyveden kabelem CYKY 3C x 1,5 a obsahuje tři svítidla třídy ochrany II. Tento obvod byl rozšířen o dalších dvacet svítidel třídy ochrany II, ale dvouvodičovým kabelem CYKY 2D x 1,5. Lze takto rozšířený obvod posuzovat dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412.1.3, čili ponechat v provozu za podmínek uvedených v tomto článku 412.1.3?
Cituji ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412.2.3.2:
Kromě případu, pro který platí čl. 412.1.3, musí mít obvod napájející jednotlivá zařízení třídy ochrany II ochranný vodič vedený ke každému bodu instalace a každému bodu připojení, kde musí být také ukončený.
POZNÁMKA: Tento požadavek je určen k tomu, aby byla brána v úvahu možnost, že uživatel nahradí zařízení třídy ochrany II zařízením třídy ochrany I. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 412.2.3.2.
|
|
Otázku podává: Jaroslav Šimek |