+

AA3-283 Odpory uzemnění pro LPS a impedance smyčky

OTÁZKA:
Odpory uzemnění pro LPS a impedance smyčky

Měl bych dva dotazy:

Pokud je LPS na bytovém domě zařazen do třídy III a uzemnění je typu A, to znamená, že každý svod má svůj zemnič, stačí potom u každého svodu instalovat dle ČSN EN 62305 čl. 5.4.2.1 ed. 2 obrázek 3 např. pásovinu s účinnou délkou 5 m a nemusí se dále dbát na hodnotu zemního odporu? (V praxi jsem se setkal s tím, že jak pracovníci TIČR, tak soudní znalec požadují bez výhrad i u těchto zemničů odpor do 10 Ω).

Při revizích u obvodů chráněných proudovým chráničem se nemusí měřit impedance poruchové smyčky, ale podle ČSN 33 2000-6, čl. 61.3.6.1 bod a) se provede buď měření odporu ochranných vodičů a ověření jejich spojitosti, nebo výpočet impedanční smyčky. Chtěl bych se zeptat, kterému z obou uvedených způsobů ověření obvodu se dává přednost, případně jsou si rovnocenné? V revizní zprávě u těchto obvodů uvádím hodnoty impedančních smyček měřené mezi fázovým a nulovým vodičem podle ČSN 33 2000-6 čl. 61.3.6.1 pozn. N1.

Otázku podává:
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 2. 2015
 
 
Facebook Obchod IN-EL