OTÁZKA:
Automatické odpojení v síti TN-S

Chtěl bych Vás požádat o názor na znění normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem, článku 411.3.2 „Automatické odpojení v případě poruchy“. Zda se pro síť TN-S považuje za ochranu při poruše použití jističe, pro jehož dobu odpojení od zdroje platí článek 411.3.2.3, kde je uvedeno „nepřesahující 5 sec“. Nebo zda se tato doba odpojení vztahuje na současné použití doplňkové ochrany proudovým chráničem.
Jinými slovy: Uvažuje článek 411.3.2 použití proudového chrániče? Dle mého názoru musí být při poruše zajištěna ochrana odpovídající dané soustavě TN-S, zde se jedná o ochranu automatickým odpojením od zdroje (jističem), který musí reagovat za dobu nepřekračující 5 sec. Uvažujeme jistič charakteristiky C a hodnotu proudu 5 × In. Proudový chránič může být použit pouze jako doplňková ochrana.