AA1-305 Rozváděč v oblasti trolejového vedení

OTÁZKA:
Rozváděč v oblasti trolejového vedení

V prostoru ohrožení trolejovým vedením je umístěn standardní plastový rozváděč ve dvojité izolaci. Podle čl. 7.3.2 ČSN EN 50122-1 ed. 2 musí rozváděč vydržet dočasné přepětí rovné jmenovitému napětí trakčního vedení, v daném případě 25 kV. Výrobce rozváděče byl požádán o doložení požadovaných vlastností rozváděče. Výrobce doložil čestné prohlášení, že při výrobě rozváděče byl použit materiál, který má elektrickou pevnost 240 kV/1 cm, v daném případě u rozváděče s tloušťkou stěny 4 mm tedy 96 kV. Je možno tuto informaci považovat za dostačující pro to, aby mohl být rozváděč považován za konstruovaný tak, aby vydržel dočasné přepětí 25 kV?