AA3-305 Proud protékající do uzemnění

Při revizi elektroinstalace a hromosvodu provozní haly byl na některých svodech k uzemnění elektrického zařízení i hromosvodu změřen klešťovým měřicím přístrojem CA 6412 unikající proud s hodnotou nad 1 A. Příčinu ani důvod jsem při revizi nezjistil. Zabýval jsem se ustanoveními ČSN EN 61140 ed. 2 (330500) čl. 7.5, čl. 7.5.2, čl. 7.5.3.2, Příloha B a ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 čl. 542. Prosím, je-li to možné, o Vaše vyjádření k této skutečnosti v návaznosti na ustanovení technických norem nebo právních předpisů.