AA3-057 Pospojování v umývárně

OTÁZKA:
Pospojování v umývárně
V umývárně firmy jsou v řadě upevněná umyvadla a naproti nim je několik sprchových boxů. Prostory jsou dle protokolu o určení vnějších vlivů prostorami normálními. V této umývárně je kovový panel topení, dvě zásuvky 230V/16A zapojené přes proudový chránič 30 mA a dva vysoušeče rukou, (spotřebiče třídy I).
Při pravidelné revizi jsem zjistil, že tato zařízení nejsou propojená samostatným vodičem doplňujícího pospojování. Rozváděč pro uvedená elektrická zařízení je na chodbě před šatnami.
Domnívám se, že dle ČSN 33 2000-7-701 čl. 701.413.1.6.1 je potřeba tyto vodivé a neživé části včetně kolíků zásuvek připojit na obvod doplňujícího pospojování ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1.6.1.
Dostal jsem se do sporu s firmou, která uvedenou elektroinstalaci provedla. Dle jejího vyjádření a jednoho pracovníka ITI prý není nutné toto doplňující pospojování provést.
Otázku podává: Antonín Kraus