AA3-054 Propojení uzemnění a pospojování

OTÁZKA:
Propojení uzemnění a pospojování
Prosím o vaše stanovisko k následující otázce.
Situace: stávající panelový dům, elektrický rozvod v TN-C, 2 vchody - v obou suterénech (v každém jsou samostatné přívody plynu,vody,topení) se bude provádět hl. pospojování (po výměně stoupaček a rozvodů vody do plastových armatur),do kterého bude zahrnuto plynové potrubí, topení, kovové trubky vody k vodoměru, ventilační armatury ve stoupačkách a sběrnice PEN ve stávajících rozváděčích pro společné prostory. Toto vše bude spojeno příslušnými ochrannými vodiči PE ve svorkovnici OBO hlavního pospojování.

Vodič PEN kabelu HDV pro oba vchody je uzemněn (9,6
W, a tím je splněna podmínka ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3N12 ac) a pozn.1) v HDS, na patě domu páskem FeZn 30 x 4.
Otázka: je nutné propojovat toto uzemnění samostatným vodičem se svorkovnicemi hlavního pospojování v obou suterénech, nebo se vodič PEN kabelu HDV od HDS považuje současně i za "uzemňovací přívod", viz 33 2000-4-41, čl. 413.1.2.1 .
Otázku podává: S.Šrajer