OTÁZKA:
Odhad velikosti odporu uzemnění
V ČSN 33 2000-5-54 čl.NN 2.1 je popsána můstková metoda měření zemního odporu zemničů rozlohově malých, se zemním odporem větším než 0,5 ohmu. Dále v čl. 2.1.3 jsou uvedeny podmínky pro složitý zemnič nebo mřížovou síť (což mi přijde jako rozporuplné, neboť takové zemniče obvykle mají zemní odpor menší než 0,5 ohmu.
Otázka: Lze s přijatelnou přesností (tzn. když naměřím např. 0,4 ohmu a je dovoleno 5 ohmů, nebo naměřím 4 ohmy a je dovoleno 10 ohmů - aktivní hromosvod) změřit zemní odpor obvodového zemniče výrobní haly o rozměrech 150 x 30 m při umístění elektrod ve vzdálenosti 20 a 40 m? Pozemek této haly je prostorově omezen, takže není možné umístit proudovou elektrodu ve vzdálenosti cca 450 m (jak by takové měření ovlivnil odpor vodiče 450 m ?) mimo pozemek. Použití metody dle čl.NN 2.2.2 je vyloučené.
Na dotaz mi výrobce měřícího přístroje (PU 431) odpověděl, že tento problém neumí posoudit.
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 28. 7. 2003
 
 