AA3-029 Koncentrický vodič
| OTÁZKA: |
| Koncentrický vodič |
| Obracím se na Vás s žádostí o objasnění části článku 546.2.1 ČSN 33 2000-5-54, kde se říká: "Nejmenší průřez vodiče PEN může být 4 mm2 za předpokladu, že se jedná o kabel s koncentrickým jádrem středního vodiče odpovídající normám harmonizovaným s IEC a na všech místech, kde dochází k propojení tohoto kabelu je zajištěno spojení dvěma spojovacími prostředky k zajištění spojitosti."
Není mi zcela jasný význam této části článku 546.2.1, když se v úvodní části požaduje v pevných instalacích připojených na sítě TN min. průřez mědi 10 mm2 nebo hliníku 16 mm2. K jakým účelům tento článek slouží? |
| Otázku podává: V. Česenek |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 2. 2001