AA3-027 Uzemnění uzlu zdroje v síti TN-S

OTÁZKA:
Uzemnění uzlu zdroje v síti TN-S
Při studování ČSN 33 2000-4-41 jsem narazil na obrázek z přílohy NM3, vztahující se k budovám citlivým na brum, kde je uzemnění zdroje zakresleno až za hlavní rozváděč za měřicí transformátor svodových proudů. Toto umístění se mi zdá nevhodné z hlediska měření svodového proudu budovy, kde zcela jistě dochází k výraznému zkreslení vlivem svodů směrem k transformátoru a sítě vn a na druhou stranu svodový proud budovy uniká do země dřív, než je změřen a vyhodnocen měřidlem svodového proudu.
Principielně též není možné uzemnit TS až za hlavním rozváděčem a i když chápu, že NM3 je jen principielní schéma, příčí se mi.
Otázku podává: Ing. A. Šafařík