AA3-025 El. oddělení obvodů - práce v nádržích

OTÁZKA:
El. oddělení obvodů - práce v nádržích
Pro čištění vnitřního prostoru kovové nádrže (stupeň vnějšího vlivu BC4 + AD4) jsou používána přenosná svítidla tř. ochrany I (ČSN 33 0600), která jsou umístěna přímo na podlaze kovové nádrže, a mají tedy neživé částí neúmyslně spojeny se zemí. Svítidla jsou napájena z oddělovacího ochranného transformátoru s několika sekundárními vinutími v souladu s čl. 706.471.2 ČSN 33 2000-7-706 a čl. 481.3.5 ČSN 33 2000-4-481. Protože se však jedná z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem o zvlášť nebezpečné prostory dle tab. 32-NM3 ČSN 33 2000-3, musí zde být proveden zvýšený stupeň ochrany dle tab. 41NR ČSN 33 2000-4-41. V tomto konkrétním případě musím počítat pouze s ochranou el. oddělením a chráničem. Dle čl. 413.5 ČSN 33 2000-4-41 však živé části odděleného obvodu nesmějí být v žádném bodu spojeny s jiným obvodem nebo se zemí a neživé části odděleného obvodu se nesmějí spojovat ani s ochranným vodičem, ani s neživými částmi ostatních obvodů.
Jakým způsobem tedy lze chránič (ať už proudový či napěťový) v elektricky oddělených obvodech zapojit? Pokud to prakticky nelze provést, jaké řešení mi doporučujete?
Otázku podává: J. Kubíček
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 14. 11. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL