AA3-020 Ochranné pospojení ve stájích pro koně

OTÁZKA:
Ochranné pospojení ve stájích pro koně
Prováděl jsem revizi ve stájích pro koně. První, co jsem našel, že nebyla provedena kovová mříž v podlaze. ČSN 33 2000-7-705 to doporučuje.
Druhá věc, pro mě závažnější: posuvné dveře (pohyblivá část) jednotlivých stání není propojena žádným spojem s pevnou částí stání. Dostatečný přechodový odpor (do 0,1 W) je naměřen na pohyblivé části pouze náhodně.
Považuji to za hrubou závadu a ochranu před úrazem vyhodnocuji jako nevyhovující.
Je můj postup správný?
Ostaní náležitosti jako ochrana zásuvkových obvodů proudovým chráničem 30 mA a proud. chráničem do 0,5 A proti požáru jsou splněny.
Otázku podává: Ján Fedorňak