AA3-020 Ochranné pospojení ve stájích pro koně
| OTÁZKA: |
| Ochranné pospojení ve stájích pro koně |
| Prováděl jsem revizi ve stájích pro koně. První, co jsem našel, že nebyla provedena kovová mříž v podlaze. ČSN 33 2000-7-705 to doporučuje. Druhá věc, pro mě závažnější: posuvné dveře (pohyblivá část) jednotlivých stání není propojena žádným spojem s pevnou částí stání. Dostatečný přechodový odpor (do 0,1 W) je naměřen na pohyblivé části pouze náhodně. Považuji to za hrubou závadu a ochranu před úrazem vyhodnocuji jako nevyhovující. Je můj postup správný? Ostaní náležitosti jako ochrana zásuvkových obvodů proudovým chráničem 30 mA a proud. chráničem do 0,5 A proti požáru jsou splněny. |
| Otázku podává: Ján Fedorňak |