AA3-011 Zemní odpor hromosvodů v nepříznivých podmínkách. ČSN 34 1390 čl. 106
OTÁZKA: |
Zemní odpor hromosvodů v nepříznivých podmínkách. ČSN 34 1390 čl. 106 |
ČSN 34 1390 čl. 106 (zemní odpor hromosvodů v nepříznivých podmínkách): Zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za obvyklých zemních podmínek větší než 15 Ω. V síti TN-C, TN-S je dostatečný odpor uzemnění zemniče 15 Ω - není třeba však klást delší pásek než 20 m. Co jsou obvyklé zemní podmínky pro uzemnění u hromosvodu a je stanoven nějaký měrný zemní odpor půdy podobně jak je stanoveno pro uzemnění u hromosvodu a je stanoven nějaký měrný zemní odpor půdy podobně jak je stanoveno pro uzemnění pracovního středu uzlu t. j. 200 Ωm tak, aby mohlo být možné přepočítat 15 Ω na vyšší hodnotu? Poznámka dle 542.2.2.N3 - nic neřeší. V současné době pracujeme v oblasti, kdy jedna zemní tyč vytvoří odpor 600 Ω ... V horských a podhorských oblastech je velmi obtížné dodržet hodnotu všech propojených zemničů hromosvodu do 15 Ω. Podle jaké ČSN postupovat - respektive jaké množství uzemňovacího materiálu je "dostatečné"? |
Otázku podává: Štěpán Valenta |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 5. 2000- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí