AA1-044 Antistatická podlaha a doplňující pospojování
| OTÁZKA: |
| Antistatická podlaha a doplňující pospojování |
| Prosím o radu s antistatickou podlahou, která je položená odbornou firmou v uzavřené provozovně s elektronickou stavědlovou ústřednou. Firma dodala certifikáty a protokoly na lepidlo a tmel. V každé místnosti jsou vyvedené čtyři pásky pro připojení podlahy na doplňující pospojování. Zjistil jsem, že antistatická PVC podlaha je určená pro odstranění elektrostatického náboje a je pro ni uveden rozsah 50 kW - 100 MW a odvolávka na normu ČSN 34 1382. Ptám se: 2./ Může být v místnostech s antistatickou podlahou provedena ochrana neživých částí samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S a doplňujícím pospojováním? V ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1.6.1 je v poznámce uvedeno, že doplňující pospojování nelze uplatnit, jestliže podlaha není izolační a jestliže ji nejde do doplňujícího pospojování zahrnout. V našem případě podlaha do doplňujícího pospojování zahrnout jde. |
| Otázku podává: Sitka František |