AA1-037 Závada - spojení vodiče PE a N za místem rozdělení
| OTÁZKA: |
| Závada - spojení vodiče PE a N za místem rozdělení |
| Zjišťuji téměř pravidelnou závadu - spojení vodiče PE a N za místem rozdělení, což kvalifikuji za velice nebezpečnou závadu. Bývá spůsobena zejména spojením staré a nové instalace a výměnou pouze zásuvky 4 kolík za 5 kolík s ponecháním šňůry 4 žilové (připojíte např. stroj a spojení je např. přes stykač apod.). V jednom podniku, protože tam nikdo nebyl, jsem předváděl, jak se to při přerušení vodiče projevuje a to Vám bylo divení, že na kolících a všech kostrách je 230V. Příčinou bylo připojení na starou instalací jen s vodičem PEN a z ní připojené zásuvky s lednicí. Elektrikářská veřejnost totiž ani nechápe, že mezi vodičem PE a N musí být naměřen odpovídající izolační odpor. A musím podotknou do vlastních řad, že někteří kolegové nekontrolují tuto základní podmínku ochrany odpojením od zdroje v síti TN. Protože se mi to projevuje jako pravidelná a velice nebezpečná závada, doporučoval bych provést osvětu, než se stane někde řekněme malér. |
| Otázku podává: Jan Vyčítal |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 11. 2003