AA1-028 Elektrické oddělení, proudový chránič a neuzemněný ochranný vodič
OTÁZKA: |
Elektrické oddělení, proudový chránič a neuzemněný ochranný vodič |
U nového zařízení, které je napájené napětím 230V/IT je použitá ochrana elektrickým oddělením (na vstupu zařízení je izolovaně instalovaný oddělovací transformátor). Neživá část oddělovacího transformátoru a přepěťové ochrany jsou uzemněny na strojený zemnič. Neživé části napájené za oddělovacím transformátorem jsou pospojované izolovanými vodiči a neuzemněné. Mimo napájeného zařízení je instalovaná i pracovní zásuvka 230V, která je jištěná jističem L7-2/2/C. Vyvstal požadavek zvýšit ochranu této pracovní zásuvky proudovým chráničem (umožňuje ČSN 33 2000-4-41 tabulka 41NR). Moje otázka zní: 1/ Ochranný kolík zásuvky připojím na strojený zemnič. 2/ Ochranný kolík zásuvky připojím na neuzemněné pospojování za OT. Poznámka: Po diskusích s kolegy navrhuji instalovat zásuvku pro připojení předmětů II. třídy bez použití proudového chrániče. |
Otázku podává: -- |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 26. 8. 2002- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí