AA1-024 Jak zajistit splnění požadavku pro čas vybavení proudového chrániče (nový příspěvek 14. 12. 2005)

OTÁZKA:
Jak zajistit splnění požadavku pro čas vybavení proudového chrániče
Jak zajistit splnění požadavku pro čas vybavení proudového chrániče do 30 ms (požadavek nekoresponduje s normalizovanou hodnotou vypínací doby proudového chrániče), zapojeného v primárním obvodu zdroje svařovacího proudu, který je umístěn v prostoru se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem ?

ČSN EN 61008-1; uvádí v tab. 1:
Normalizované hodnoty vypínací doby:
1. IΔn 0,3 s
2. IΔn 0,15 s
5. IΔn0,04 s
500 A 0,04 s

ČSN 05 0630; Změna 1; článek 4.2; ods. 3 požaduje:
V případě, že není technicky možné umístit zdroj svařovacího proudu mimo prostor se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem, musí být do primárního obvodu zdroje svařovacího proudu zapojen proudový chránič se jmenovitým rozdílovým proudem nejvýše 30 mA vybavujícím do 30 ms.

ČSN 05 2208; článek 4.4 doporučuje:
Doporučuje se, aby se zdroj svařovacího proudu neumísťoval do prostoru se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem. Pokud je nutné umístit zdroj svařovacího proudu do prostoru zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem, doporučuje se, aby byl primární přívod zdroje svařovacího proudu vybaven proudovým chráničem (s jmenovitým rozdílovým proudem nejvýše 30 mA, vybavujícím do 30 ms).