AA1-004 Jak řešit zvýšenou ochranu v prostorech zvlášť nebezpečných u zásuvek - spotřebičů? (ČSN 33 2000-4-41.)

OTÁZKA:
Jak řešit zvýšenou ochranu v prostorech zvlášť nebezpečných u zásuvek - spotřebičů? (ČSN 33 2000-4-41.)
ČSN 33 2000-4-41 - jak řešit zvýšenou ochranu v prostorech zvlášť nebezpečných u zásuvek - respektive spotřebičů napojených pohyblivým přívodem v soustavě TN - S. V prostorech zvlášť nebezpečných (např. mokrých) je stanovena zvýšená ochrana. Využití pospojování u připojení ochranné zdířky u třífázových zásuvek není technicky (bez předřazené instalační krabice možné), navíc samozřejmě neřeší ochranu připojených přenosných spotřebičů. Předpokládá se jako reálná ochrana samočinným odpojením a proudovým chráničem? V praxi tímto opomenutím v normě projekční firmy uvažují vyp. čas. jen 0,4 s - a s absencí chrániče ... a ochrana je pak pouze základní s dotykovým napětím 50 V!
Otázku podává: Štěpán Valenta