AA1-309 24 V DC FELV vůči 230 V TN-S
Mám cívku 230 V AC (relé řady 55). Na 1 kontaktu mám 24 V DC FELV, na druhém 230 V AC TN-S. Mohu pro tuto aplikaci použít relé řady 55 (4pólové) s izolační pevností 2 000 V, respektive pulzní napětí 2,5 kV a kategorie přepětí II (viz katalogový list)? Výrobce uvádí, že je možné použít 24 V DC na jednom kontaktu, druhý kontakt volný a třetí a čtvrtý kontakt 230 V AC (230 V AC ze stejného zdroje). Napěťová odolnost je nízká i pro cívku – kontakty. Nevím, jestli je tato odolnost pro 230 V AC cívka a kontakt (24 V DC) rovněž dostatečná.
Jaké jsou požadované napěťové odolnosti (kontakt – kontakt, případně cívka – kontakt) pro 24 V DC FELV a 230 V AC TN-S? Nikde v normě jsem nenašel pro FELV a 230 V AC požadované napěťové odolnosti.
Další dotaz zní, jestli by vyhovělo relé řady 56 pro uvedenou aplikaci.
Marek Jagla
Aktualizováno: 14. 7. 2016
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí