AA3-383 Základový zemnič u rodinného domu

Chci se zeptat, zda musí být u rodinného domu zřízen vždy základový zemnič? Elektrikář provedl instalaci přívodu od elektroměrového rozváděče do hlavního rozváděče domu (cca 25 m). Základový zemnič není zřízen. Impedance na přívodu je 1,2 Ω. Izolační odpor přívodu CYKY 4 x 16 mm2 je mezi fázovými vodiči 2,3 MΩ, mezi fázovými vodiči a vodičem PEN 1,2 MΩ. Napětí na L1 je 218 V, L2 je 231 V a L3 je 238 V. Impedance poruchové smyčky u zásuvkových okruhů je 1,5 Ω. Při spínání čerpadla na vodu vždy problikne celý rodinný dům. Dle mého názoru musí být přívod CYKY 4 x 16 mm2 porušen někde ve výkopu.