+

AA1-357 Výskyt nebezpečného napětí

U zákazníka vznikl jeden vážný problém. Instalatéři vyměnili v suterénu RD vodovodní potrubí za plast a teplovodní topení za Cu trubky. Při instalaci plastového potrubí použili podpůrný pozinkovaný žlab a to vše upevnili pomocí kovových objímek s gumou se šroubem a hmoždinkou (viz obrázek). Majitel se při provádění malířských prací náhodně dotkl trubek topení a zmíněného vodovodního potrubí a dostal zásah elektrickým proudem. Při hledání příčiny bylo zjištěno, že instalatéři při vrtání objímek narušili kabel ve zdi a přes kovovou objímku se dostalo napětí 230 V na podpůrný pozinkovaný žlab. Jelikož trubky topení byly připojeny na pospojení, dostal „ránu“ (instalace byla provedena dle tehdy platné ČSN 34 1010). Otázka zní: kdo by v daném případě byl zodpovědný za úraz elektrickým proudem a lze nějak předejít podobnému problému?


Petr Lejsek

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 6. 9. 2020
 
 
Facebook Obchod IN-EL