AA3-432 Uzemnění rozváděče RH
V pravidelné revizní zprávě vyhrazeného technického elektrického zařízení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a ČSN 33 2000-6 ed. 2 v administrativní budově chybí v revizní zprávě měření uzemnění. MET je umístěna pod hlavním rozváděčem (RH) budovy. Musí být toto měření uzemnění součástí revizní zprávy, nebo to má být spíš uvedeno v revizi hromosvodní soustavy? Revizní technik to komentoval tím, že měřil hlavně spojitost ochranného obvodu a pro měření uzemnění použil metodu C2 – měření pomocí impedance smyčky, která je uvedena v ČSN 33 2000-6 ed. 2, ale v revizní zprávě hodnotu uzemnění nikde neuvádí, pouze se odkazuje na tuto metodu s výsledkem vyhovující.
Jiří Lang
- AA Ochrana před dotykem
- AA1 - všeobecně
- AA2 - smyčka
- AA3 - zemnění, pospojování
- AA4 - ochrana živých částí