AA3-436 Uzemňování transformátoru

Každý transformátor má dve uzemňovacie skrutky. Jednu na veku a jednu na podvozku transformátoru. Samotné veko je vodivo prepojené s nádobou, samotná nádoba je pevne kovovo spojená s podvozkom.

Takže z tohto pohľadu by postačovalo uzemniť len jeden bod na transformátoru, buď na veku, alebo podvozku.

V samotných návodoch od výrobcov transformátoru ani dodávateľov staníc to nie je jednoznačne popísané.

Z bezpečnostných dôvodov a kvôli spoľahlivosti predpokladám, že je lepšie, keď sa na uzemnenie pripájajú oba uzemňovacie skrutky.

Ak by sa jeden spoj časom napr. uvoľnil alebo skorodoval, druhý bod stále zabezpečuje plnú ochranu.

Podľa môjho názoru by sa mali na uzemnenie pripájať oba uzemňovacie svorky transformátoru.

Aký je Váš názor?

Ivan Homoľ