DA-766 Posouzení kategorizace VTZ

Posouzení kategorizace VTZ (vyhrazených elektrických zařízení) podle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. v objektu obchodního centra a možnost provedení periodické revize.

Jedná se o jednolitou budovu obchodního centra v majetku jednoho investora. V objektu se nachází hlavní prodejna potravin a několik menších samostatných nájemních jednotek (bistro, kadeřnictví, textil atd.), kde si elektroinstalaci zřizovali jednotliví nájemci.

Podle Požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) je celková kapacita objektu stanovena na 283 osob (tedy více než 200 osob).

Prodejna potravin je klasifikována jako vyhrazené elektrické zařízení I. třídy podle § 4 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a je k ní doloženo Osvědčení vydané TIČR.

Menší obchodní úseky mají doloženu pouze projektovou dokumentaci a revizní zprávu (bez stanoviska/osvědčení TIČR). Vlastník se domnívá, že tyto jednotky nespadají do I. třídy, protože v žádné z nich samostatně kapacita 200 osob překročena není.

Stavební úřad stavbu jako celek zkolaudoval.

  1. Vztahuje se kritérium „objekt s přítomností více než 200 osob“ podle § 4 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 190/2022 Sb. na budovu jako celkový stavební/požární objekt, a tím pádem je zařazen do I. třídy VTZ veškerá elektroinstalace v tomto objektu (včetně nájemních jednotek)?
  2. Je možné za tohoto stavu provést na elektroinstalaci v menších obchodních úsecích periodickou revizi, nebo je nutné, aby vlastník/provozovatel nejprve zajistil prověření a vydání příslušných dokladů od TIČR pro celý objekt?

Emil Vysloužil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 8. 2026
 
 
Facebook Obchod IN-EL