AA1-052 Doplňková ochrana
| OTÁZKA: |
| Doplňková ochrana |
Velmi často vidím napsanou formulaci : "doplňková ochrana proudovým chráničem", a to v revizích nebo v různých textech nebo dotazech. Podle mého názoru by se mělo uvádět : a) zvýšená ochrana neživých částí (do 1000 V st.) - dle tab.41NR ČSN 33 2000-4-41. V koupelnách se zvýšená ochrana neživých částí provádí kombinací: ochranou samočinným odpojením od zdroje (pojistkami nebo jističi) a doplňujícím pospojováním a ve vyjmenovaných případech ještě proudovým chráničem. nebo b) doplňková ochrana živých částí proudovým chráničem (do 1000 V st.) - dle čl.412.5 ČSN 33 2000-4-41. To, že není uvedeno, že se jedná o doplňkovou ochranu živých částí, je podle mě chybou. |
| Otázku podává: Petr Kudera |
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 16. 2. 2005