1. Otázka na čl. 543.3.5.N4 - čtvrtý řádek - vodivé propojení v přírubách.
Co se rozumí pod pojmem vodivého propojení v přírubách ?
Příklad:
V místnosti s membránovým čerpadlem (čerp. neutralizačních kalů) je v polovině místnosti trvalé mokrá podlaha - prostředí zvlášť nebezpečné. V tomto prostoru jsou v dosahu neživé části čerpadla a soustava potrubí s ventily a přírubami (8 ks oboustranných přírub). Ventily mají kovová kola pro uchopení rukou při manipulaci s ventily.
Stávající provedení od dodavatele má pro spojení přírub použito šroubů minimálně M 16 mm.
Při měření přechodových odporů je max. naměřená hodnota ≤ 0,1 Ω (včetně chyby MP).
Předmětem dotazu je praktické provedení propojení přírub tak, aby to vyhovovalo uvedené
mu čl. Pokud nestačí „provozní“ spojení přírub šrouby, jaké musí být „ochranné“ VODIVÉ PROPOJENÍ.
Poznámka: běžné příruby nejsou vybaveny ochrannou svorkou.
2. Otázka na čl. 546.2.N7 a) - zm Z1/2002
Proč je dovolen průřez 6 mm2 Cu, když čl. 546.2.1 připouští nejmenší průřez 10 mm2 Cu ?
|