AA3-072 Které kovové části ledničky spojovat s ochranným vodičem?

OTÁZKA:
AA3-072 Které kovové části ledničky spojovat s ochranným vodičem?

Prováděl jsem revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a požadavek byl i na ledničky.
Setkal jsem se s ledničkou „CALEX“, která byla připojena k ochanému vodiči a to pouze kompresor a s tím i spojen chladící šnek vzadu za lednicí – vše v pořádku – odpor 0,18 Ohmů.

Ale pozor, měřil jsem i plášť ledničky, který je plechový a nic jsem nenaměřil.
Tedy rozdělali jsme ledničku a zjistili jsme, že kompresor je řádně připojen k ochrannému vodiči a tedy i vlastní chlazení, ale kompresor je umístěn na silentblokách-guma a tedy izolovaně od pláště ledničky a chladící šnek je také izolovaně uložen – přes bužírku – bez vodivého spojení.
Kdyby se měla lednička-plášť spojit s ochranným vodičem, muselo by se vrtat a byl by to již konstrukční zásah.
Jaký je Váš názor?

Otázku podává: Jaroslav Šimek