OTÁZKA:
Uzemnění transformační stanice vn/nn

Při revizi trafostanice VN/NN (35/0,4 kV, společné uzemnění) jsem naměřil 13 ohmů včetně odcházejících vodičů PEN. Měrný odpor půdy ve 2 m (mnou měřený) byl 226 ohmmetrů. Dříve (protokol z r. 1983) měřený měrný odpor půdy v 5 m byl 780 ohmmetrů. Při využití článku 413.1.3.N10 ČSN 33 2000-4-41 ani v tomto případě uzemnění nevyhovuje.
Protože je uzemnění společné s VN musím překontrolovat dle 413.1.3N11 (kompenzační tlumivka 60 A, automatika ladění, počítám 10% zbytkový proud, tj. 6 A.. Ani takto zemní odpor nevyhovuje. Půda je 20 - 30 cm ornice, potom písek několik m, cca 10-20 m do hloubky. V poznámce k článku 413.1.3.N10 je vzorec s konstantou 3,75. Při jeho využití by uzemnění vyhovovalo.
Nejsem si ale jist, zda mohu tento výpočet v tomto případě použít.
Poraďte co s tím, děkuji za odpověď.

Otázku podává: Ján Fedorňák